加氟双表使用方法

使用加氟双表进行空调加氟的步骤如下:
1. **准备工作** :
- 确保双表头压力表与氟管相接。
- 黄色工艺管与氟瓶相接。
- 拆下空调三通修理阀帽。
- 空调器三通阀内置阀蕊。
- 空调加氟管内置顶针。
- 将蓝色管套上三通阀工艺口。
2. **连接加氟设备** :
- 空调正常启动后,从室外机低压阀侧的工艺口连接加氟设备。
- 连接时排除加氟管中的空气和脏物。
3. **启动压缩机** :
- 需要启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体。
- 如果制冷系统预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟。
4. **测压加氟** :
- 充氟过程中观察压力表指针变化。
- 夏天观察低压压力,环境温度约32摄氏度时,压力控制在0.45MPa左右。
- 冬天观察制热时的高压压力,压力稳定后控制在1.7MPa左右。
5. **加氟量控制** :
- 加氟量需根据空调的制冷效果和压力表读数调整。
- 通常夏天加到0.4-0.5MPa,冬季在0.3MPa左右。
6. **试运转检查** :
- 加氟后试运转30分钟,观察空调是否正常运转。
- 如有异常,可能是铜管或接口处有泄漏。
7. **检查泄露** :
- 停机后用洗涤灵等检查各个泄露疑点。
请按照上述步骤操作,并确保在专业人士的指导下进行,以确保安全和正确性
其他小伙伴的相似问题:
加氟双表头压力表如何正确读数?
空调加氟双表加氟量如何控制?
加氟双表试运转检查应注意什么?